回复:运行中的G120炸机了

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-07-22 14:06:24

52楼

展开查看
以下是引用你以为你是谁在2019-07-22 13:49:08的发言 >51楼

机器已经替换下来打开了,所以看不到现场接线情况了。按照Y版的说法,现场的PE接线肯定达不到那么高的要求。我厂的TN-S供电系统,就是从中性点引出接地极与所有的配电柜外壳相连的,没有专门的PE点,这是设计硬伤,没办法改了。

以下是引用LLLWH在2019-07-22 13:12:39的发言 >49楼:   老的工厂一般都...

引用49楼详细内容:

   老的工厂一般都是三相四相,新的工厂要求三相五线,老的工厂虽然没有保护零线,但车间的金属结构和设备的配电柜是通的,车间的金属结构和供电变压器的中性点是必须连接的。构成了事实上的三相五线。一般穿线钢管都会有螺栓用于把车间的金属体和电控柜连成一体,这样变频器的金属外壳和配电柜通过螺栓连接也应该是通的,虽然不规范。本案例的照片看不到保护零线并不一定变频器的PE保护零线不通。这个案例和电抗器的温度有关基本是确定的,因为就是挨着电抗器的那一侧电容炸了。电抗器高温的原因楼主可以按照y版的提示看一下您的故障变频器的外壳是否是悬浮了。您的柜体是否有PE,PE是否和变频器的PE通。

通或者不通代表的电抗发热的不同判断,但故障原因还是电抗发热引起的。

   这不就是三相五线吗,有独立的保护零线,也就是PE线。只要工作零线和保护零线在供电系统中是分开的就是对的。它们的连接点都是变压器的中性点的重复接地处。。