前几天,在生产过程中,我们的操作工报修说,有时候配方内改了参数,忘记点下载按钮,数据虽然改了,但是实际PLC内变量数据未更新,就是因为不知道是否下载成功,导致了产品报废。基于此,我在本版块提了【求助贴】,
链接地址:【https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1571086&b_id=5&s_id=73&num=11#anch】
经过【RealWu】提供的链接文章,我自己查看了帮助文档,经过实践,基本实现了此功能,现将具体的操作步骤分享如下,如有不妥之处,还请各位西友指正。
软件:TIA Portal V14 SP1
组态的cpu: 1516-3PN/DP
组态的屏幕:TP1200 Comfort
组态不多说,看图,
在plc程序内新建好 5个(必须是五个,不能多也不能 )word 数据类型变量,一个bool量:

然后设置HMI:如下图:

然后新建配方,并设置:

然后在HMI内新建变量,用来弹出画面:

然后在此变量上右击,选择属性:

然后在事件里选择弹出画面:

然后PLC编程:

程序这块,我随便写的,达到目的就行,各位西友看
看就好,不喜勿喷,
区域指针的5个字的定义:

0.5S(时间不可太长,太长,会弹出2次画面,因为设置弹出画面的变量时,用的是数值更改,从0-1,和从1-0都是数值更改,所以,尽量设置短一点,不然就会出现弹出2次画面)
清零数据区的作用是为了可以进行下次下载,如果不清零,系统就会有如下错误:

然后就是在线仿真,结果如下图:

以上就是我做的弹出画面,反正实现了我自己的目的,分享给大家,有什么不对的,请各位西友指正。