签到有奖
消息提醒
自动化标准机型应用中心
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
版主
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2003-06-06
钻石 如何晋级?
发布于 2019-07-22 14:37:20
10楼
目测那个GIF包应该是一个配置好的组态脚本文件,可以导入到Starter或Scout里面,方便不同CF卡或CU版本间的组态传递。
引用7楼详细内容:
SMC30的DRIVE CLIQ电缆必须要连接电机模块吗?连接CU是否也可以?
另外,我的STARTER是V4.5.1版本的,不用那个GIF文件包,也有你给出的那个配置图形的功能。那个GIF包是干什么的?
引用5楼详细内容:
GIF.rar
你好,技术热线说不可以,但是选型报价的西门子工程师说可行。因为我一直没有调出来,打电话咨询后给我发了个GIF文件,让我导入组态,就能采集到5V TTL差分信号了。我试了一下,确实能够采集到信号。扭矩传感器波形如下:
硬件组态设置如下:
引用4楼详细内容:
90kHz呀,那就不能用高速开关量的端子了。端子好像只能到最高不超过30kHz的频率。
而SMC30最高可以到300kHz吧,好像是。
嘿嘿,你也在想用装置直接接受高频率的脉冲?打SMC30的主意?和你握握手吧。我也在琢么这事儿呢。
你如果着急,可以直接咨询一下技术热线,看看工程师如何回复?如果有消息,在此知会一下哈。
引用详细内容:
脉冲频率是90kHz频率。用S120的一个高速脉冲输入口?请问您说的高速脉冲输入口是CU320上的吗?我是打算用SMC30来接收脉冲
也就是说,对于CF卡固件版本与STARTER不匹配问题而做的脚本文件,使其相互兼容?
请填写推广理由:
[新年福利加码] 参与领取年度《自动化技术应用手册》
助你技有所长,论有所获