展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-07-19 17:22:47的发言 >12楼:
这个热继电器是富士的,
,可是,我那个同事概念不清,没有调整好合理的整定电流,一台11KW的电机,不知道给谁调整到37A以上,就是电机变电烤炉,这个热继也不可能动作了。基于这些我更坚信是干扰原因使这个输入点有信号了。
以下是引用HUANGZE75在2019-07-19 14:49:55的发言 >:热继电器不好用,对...
看来王工的问题解决了,好几天都没有出现问题基本上就没有问题了。我现在是那家的热继电器也不使用了。使用电机断路器相对于断路器加热继电器,二合一。占地小可靠性高啊。