回复:一起PLC干扰的处理

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-22 17:01:40

13楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-07-19 17:22:47的发言 >12楼

这个热继电器是富士的,,可是,我那个同事概念不清,没有调整好合理的整定电流,一台11KW的电机,不知道给谁调整到37A以上,就是电机变电烤炉,这个热继也不可能动作了。基于这些我更坚信是干扰原因使这个输入点有信号了。

以下是引用HUANGZE75在2019-07-19 14:49:55的发言 >:热继电器不好用,对...

引用详细内容:

热继电器不好用,对于安装要求很高,如果安装有应力,会造成误动作的,我目前是淘汰使用热继电器了,都是使用电机断路器来代替热继电器的。

看来王工的问题解决了,好几天都没有出现问题基本上就没有问题了。我现在是那家的热继电器也不使用了。使用电机断路器相对于断路器加热继电器,二合一。占地小可靠性高啊。