以下是引用HUANGZE75在2019-07-19 14:49:55的发言 >11楼

热继电器不好用,对于安装要求很高,如果安装有应力,会造成误动作的,我目前是淘汰使用热继电器了,都是使用电机断路器来代替热继电器的。

以下是引用LLLWH在2019-07-09 12:00:50的发言 >3楼:   多年前遇到一个...

引用3楼详细内容:

   多年前遇到一个油泵热继故障。当时车间维修是三班倒,有一个阶段每天三班交班维修记录提醒白班检查一台机床的润滑泵电机,三班经常热继跳开。人工复位后正常。但白班,二班没发现有这个故障记录,所以怀疑是后半夜车间供电电压过高。交班给三班维修人员记录三班每小时的车间电压,果然电压很高,是多少时间长了记不清了。那一个时期电网电压白天就有点偏高,三班时车间工作的机床数量也少,就出现了小油泵热继跳开的故障。后来总降调了一下变压器。后来就好了。但当时其它机床没有这个问题,和热继选项也有点关系,当时更换新的热继也不行。

GV2?3VU?3RV?

可惜电流不大。

学习ing!学习!