以下是引用烟民在2019-07-22 17:27:01的发言 >57楼

G120炸机没遇见过,但是遇见过MM440频繁炸机现象(只要断电几小时,变频器必然出现整流回路电容损坏现象,共10台,不定期出现损坏2-3台,用各种仪器检测‘电缆、母排电压、接地’,均未发现问题,随后更换新变频器就工作正常,如此循环几次。后来有人指出变频器可能质量存在问题,准备升级到G120,也就在这段时间里跟踪发现这一排变频器最上端的断路器的智能显示器运行指示灯闪烁,咨询过厂家不影响使用,但是还是找了一个时间将其更换掉,神奇就这么诞生了,变频器再未出现可怕的异常),最后是更换了一个抽屉式断路器就好的,故请排查一下周围主电路。

有这种情况的。

触点弹簧过热,变软,导致接触不实。(所以有些场合,标准是一旦跳闸,触点或者甚至是本体就更换。)

这种情况,万用表测阻值是量不出来的。

幸亏你观察仔细。


重要设备,应该建立巡检,红外成像测量、记录运行电流、环境温度,装置几个重要部位温度。时间长了,有了积累,通过比较,很容易发现问题。