回复: 博途中用SCL编程 实现互锁,SB1控制灯1, SB2控制灯2。如SB1先按下,后按SB2,则只亮灯1.反之则只亮灯2

lf184452

  • 帖子

    449
  • 精华

    6
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-01-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-22 20:56:30

8楼

展开查看
以下是引用手机用户20190211B6RD44在2019-07-22 11:45:55的发言 >5楼

仿真了下 , 先按SB1 再按SB2 能保持HL1亮 ,HL2不亮。

                但先按SB2 再按SB1 就不行了 HL2亮会灭 , HL1灯灭会亮。

扫描先后顺序,就是后面一个不来塞。有什么好方法吗?

请确认代码中#HL1和#HL2,引用的为全局或静态变量。