15楼

展开查看
以下是引用老兵在2019-07-19 21:27:01的发言 >4楼

相邻两个功率段的电抗器选择,问题不太。不会出什么麻烦。

但是,这个我并不同意楼上大侠的意见。

电抗器的电感值,其实还有一个表达形式是“压降”,而且是指额定频率下额定电流的压降。对出线电抗器,这个指标通常是固定的,并不随功率的大小而变化,那也就意味着,其实功率越大,电感值越小。所以,如果对一台小功率的变频器选择电抗器时,如果你担心发热问题,可以直接提出电感值 参数,然后指定容量就是了,而不是简单的选更大功率的电抗器。

如果简单的选择适合更大功率的电抗器,有可能会起不到电抗器的作用,既不能平滑输出的电压波形,也不能抵消线缆的分布电容,属于无效选择。

老兵,致敬!

海纳百川,厚德务实!