哦,你是说STARTER中的项目?
那是因为STARTER不认为这是项目中的那个通过网络连接的同一个设备。
如果地址一样;就认为是一样的。覆盖项目中的设备,那太容易出问题了。
两个连接方法是不同的,记录的连接配置也不同。
这时,就是勾选直连的装置,接受Accept它加入到项目中;选择它,右键选连接,上载全部参数,重新命名“直连的设备”。
不建议修改项目中网络连接的连接方式。
谢谢y版的解答!
想了想,的确是这么回事,随便在一个项目里面改变连接方式就能覆盖掉项目的话的确是容易出问题,程序多、用的人也多的话,极易出事。
这几天试了试,的确是在哪套设备上的,用哪种方式直接就能在线,连接到目标设备。
今天也试了试,我自己建立的Starter项目文件,里面的MM430变频器都是通过Profibus-DP通讯连起来接到300的PLC上的,用PC连接组件通过A变频器能在线B变频器,没动啥,离线以后操作人员跑过来跟我说电机停了,开不起来,吓了我一条,我心想没动啥啊,咋会停了呢?检查了一下柜子,一看,柜子上的远程就地切换开关打到中间停止位了,可能是开关柜子门的时候不小心碰到的(柜子门设计太紧凑)!!!打回去以后接着开起来了,心惊胆颤,后面还是停机操作比较稳妥。