恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-24 07:38:25
71楼
我不觉得电容有问题。
看图片,是装置接地有问题;导致进线处 滤波器外壳温度过高;进而导致旁边的电容温度过高,内部压力过大,爆开而已。
你们觉得呢?
分析得很有道理啊,长见识。风机问题不该是导致炸机的原因,因为温度检测是最基本的保护方式,那么,最有可能的导致因素就是这个了。
可能国产变频器不会存在这种情况,因为我接触到的国产变频器根本就没有这个滤波器,但大家只管使用,有没有关注过变频器自身的性能?有没有关注过电网的质量?有没有测试过变频器实际的调制频率,甚至最起码的省电评估?这所有的所有,都是国产变频没法比的。