回复:运行中的G120炸机了

你以为你是谁

  • 帖子

    4602
  • 精华

    11
  • 被关注

    316

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-24 07:55:41

72楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2019-07-24 07:38:25的发言 >71楼

分析得很有道理啊,长见识。风机问题不该是导致炸机的原因,因为温度检测是最基本的保护方式,那么,最有可能的导致因素就是这个了。

可能国产变频器不会存在这种情况,因为我接触到的国产变频器根本就没有这个滤波器,但大家只管使用,有没有关注过变频器自身的性能?有没有关注过电网的质量?有没有测试过变频器实际的调制频率,甚至最起码的省电评估?这所有的所有,都是国产变频没法比的。

以下是引用yming在2019-07-21 23:48:24的发言 >33楼:我不觉得电容有问题...

引用33楼详细内容:

我不觉得电容有问题。

看图片,是装置接地有问题;导致进线处 滤波器外壳温度过高;进而导致旁边的电容温度过高,内部压力过大,爆开而已。

你们觉得呢?

楼上大侠的说法,突然让我想到,内置滤波器为什么没有温度检测?这个保护功能是很容易实现的,造价也不会高,西家没有想到这个问题吗?