74楼

展开查看
以下是引用你以为你是谁在2019-07-24 08:05:51的发言 >73楼

我们的TN-S供电系统是四根铜排,PE是经过镀锌扁铁与所有配电柜的PE相连的。电阻肯定要大一些了。

以下是引用HUANGZE75在2019-07-23 08:21:13的发言 >61楼:三相五线制配线就是5...

引用61楼详细内容:

三相五线制配线就是5根铜导线啊,三根相线,一根接地线,一根零线,我这边到车间的配电柜都是5根铜电缆过去的。

以下是引用你以为你是谁在2019-07-22 17:15:04的发言 >56楼:五根铜电缆的标准真...

引用56楼详细内容:

五根铜电缆的标准真是达不到。

以下是引用yming在2019-07-22 17:08:14的发言 >55楼:嗯!我可能缩写记...

引用55楼详细内容:

嗯!我可能缩写记错了。

从楼主描述上看,似乎现场是使用预埋角铁的接地网PE。装置的PE接到位置那里的接地网端子上。

和我们五根铜电缆的方式有所不同。

接地网主要的功能是安全接地,保护人身,防止触电的。



以下是引用HUANGZE75在2019-07-22 14:13:37的发言 >53楼:TN-S系统是三...

引用53楼详细内容:

TN-S系统是三相五线制的,接地线是单独从电房拉出的,电房打接地桩和变压器中性点连接出线的是接地线。TN-C是三相四线,有PEN线,到现场PEN分成PE+N线。

以下是引用yming在2019-07-22 12:12:54的发言 >48楼:TN-S供电就是...

引用48楼详细内容:

TN-S供电就是三相四线,现场分出个PE的供电系统。带进线滤波器的在这种系统上运行是有危险的。其表现就是进线滤波器过热。

三相进线经滤波器电容直接接到BLOCK外壳上的,而外壳是直接连接在PE上的,而PE是通过电机电缆连接电机外壳的。

如果该PE没有直连到变压器中点,则电机泄漏电流(是高频载波)将直接通过进线滤波器返回到进线;可想而知:滤波器电容在高频电压下,电流会增大许多,导致发热。


而通过铜电缆连接到变压器中点,滤波器电流仅仅是进线相电压的干扰交变电压和抑制电抗器的电感交变电压。不会过热的。


总结就是:现场没有EMI要求,就不需要选用带进线滤波器的变频器!


以下是引用你以为你是谁在2019-07-22 09:49:42的发言 >44楼:电网是TN-S...

引用44楼详细内容:

电网是TN-S系统,三相五线供电系统。

以下是引用我家牛在2019-07-22 09:13:03的发言 >42楼:电网什么形式...

引用42楼详细内容:

电网什么形式?是IT电网吗?

可以找专业的工具或者专业的队伍来测试一下接地电阻的。