发布于 2019-07-24 14:49:45

7楼

展开查看
以下是引用烟民在2019-07-24 14:34:30的发言 >

谢谢大家的回复与建议,现在我想应该是通了怎么回事情:

一个模块上的两个通道(这里定义为ch1与ch2),ch1输出4-20ma的两根线正常,ch2输出4-20ma的电缆不正常(QV2电缆接地,MANA电缆正常),故插拔ch2对ch1影响非常大:

1、拔出ch2:这样MANA与模拟量的M是一致的,也与比例阀工作电源的M是一致,故ch1输出正常时比例阀工作正常。

2、插入ch2:正常模拟量工作时输出4ma,这样MANA与大地联通(不是M),因此模拟量输出对应大地的电流,而不是相对M的电流。由于比例阀工作电源M与MANA不一致,因此模拟量输出电流对应MANA正常,但是对应M是不正常的,故比例阀不动作。

实际上你监控ch1和ch2的数据就基本明白了的,对应外部输出可能还需要注意电磁干扰等众多因素,必须排除,包含模块MANA的连接,西门子有很详细的模块使用手册,你可以下载来看看,对实际使用非常有帮助。

另外直接监控PQW值软件上是不允许的,需要通过move指令将PQW数据传送到中间变量地址上监控。