第一个周期,第二段,I是0,Q也是0,比较接通,没有上升缘。
第二个周期,第二段,Q也是1,I也是1,比较还是接通,还是没有上升缘。
放开按钮,两个段都不通了。没动作。此时Q接通了。
第一段不通的,只研究第二段可以了。
再按一次按钮。
第二段,比较终于从断开变成接通了,有上升缘了。
你的分析错是错在:按按钮这 一 个 周期中,一段里面的wxor前面的QB0是0,而后面的QB0已经是1了。所以二段里面的QB0也已经是1了。结果比较触点仍然接通。
的确如您所说,我忽略了IB0和QB0同为1之前,本身就是同为0的,一直处于接通状态,根本就没有产生上升沿!!!
高手!
再次感谢!