回复:单按钮启停程序,我没能想通,请朋友教教我。

zbhdm

  • 帖子

    1906
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-24 16:23:19

6楼

展开查看
以下是引用芳季在2019-07-24 15:30:55的发言 >5楼

第一个周期,第二段,I是0,Q也是0,比较接通,没有上升缘。

第二个周期,第二段,Q也是1,I也是1,比较还是接通,还是没有上升缘。

放开按钮,两个段都不通了。没动作。此时Q接通了。


第一段不通的,只研究第二段可以了。

再按一次按钮。

第二段,比较终于从断开变成接通了,有上升缘了。

你的分析错是错在:按按钮这  一 个 周期中,一段里面的wxor前面的QB0是0,而后面的QB0已经是1了。所以二段里面的QB0也已经是1了。结果比较触点仍然接通。

的确如您所说,我忽略了IB0和QB0同为1之前,本身就是同为0的,一直处于接通状态,根本就没有产生上升沿!!!

高手!
再次感谢!

努力学习西门子