以下是引用hahaer在2019-07-23 23:36:36的发言 >8楼

    遇到过这样一个问题,220V 11WK电动机启动接触器就跳,开始以为过载跳闸,检查接触器没问题。我检查电路发现,接触器控制回路和电机的主回路220V使用同相电源,由于使用民用电源致使电动机启动时电压降较大,接触器开始时正常吸合,但是电动机启动后接触器就会欠电压跳开,使电动机启动失败。解决办法,并联一组220V大电容支持交流接触器至启动正常这个办法证明分析正确,正好附近有一家电源是不同相的两个火线测量是380V,将其电源引过来至控制回路后正常。

以下是引用cy77223在2019-07-20 09:05:40的发言 >楼主:以前选电机电缆是根...

引用楼主详细内容:

以前选电机电缆是根据电机电流来选,比如说11kw的电机电流是21A,选线4平方,4平方的yjv电缆空气中最大电流37,埋地是29,我们这介于二者之间,所以过三十二三个流应该没问题。但是在现场这个线的距离是150米,所以启动时总是启不起来,最终从电机端量了一下,启动时电压为310v,钳形表测量电流一直为110-130之间,最终考虑到距离太远,然后在此基础上又并了一根同型号3*2.5的电缆,启动时电压为340v,需要五六秒电机正常运转,此时测量电机端电压接近配电室400伏,最后考虑到这个电机带的是偏心震动筛,启动时带载将近两吨,所以又重新换了一根10平方电缆,启动完成时,测的电机电流为12-14A左右,最终问题解决,这次出线这种问题,我也是头次遇到,11kw的电机最终用了10平方电缆,另外我总结经验包括一些机械厂家告诉我远距离配线时不能根据载流量表选型,他们一般选型是电机功率的二分之一为电缆型号,比如11kw的电机,选电缆时电机功率的一半为5.5kw,电缆要选六平方,但是要是重载启动还要大一个型号,其实正常运行四平方绝对够用,选大电缆都是为了解决启动瞬间的压降,不知道大家有没有遇到过这样的情况,如果电机功率在50kw以上那就要再根据电机电流和电缆载流量表,另外而定,不知道大家遇到过上述情况过没有,都是怎么选型

遇到这种问题肯定是配电柜放在电机旁,然后从远端过去的主电源,这样启动瞬间就会使配电柜压降老大出现这种,电压过低,接触器不能正常吸合,若是配电柜在电源端,去去电机的出现远距离传送,就能避免这种现象,通过你说的可以得出,控制柜的位置摆设也很重要