恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-24 17:07:53
19楼
谢谢y版的解答!
想了想,的确是这么回事,随便在一个项目里面改变连接方式就能覆盖掉项目的话的确是容易出问题,程序多、用的人也多的话,极易出事。
这几天试了试,的确是在哪套设备上的,用哪种方式直接就能在线,连接到目标设备。
今天也试了试,我自己建立的Starter项目文件,里面的MM430变频器都是通过Profibus-DP通讯连起来接到300的PLC上的,用PC连接组件通过A变频器能在线B变频器,没动啥,离线以后操作人员跑过来跟我说电机停了,开不起来,吓了我一条,我心想没动啥啊,咋会停了呢?检查了一下柜子,一看,柜子上的远程就地切换开关打到中间停止位了,可能是开关柜子门的时候不小心碰到的(柜子门设计太紧凑)!!!打回去以后接着开起来了,心惊胆颤,后面还是停机操作比较稳妥。
千万别在直连方式上,用A设备项目去连接B设备!
因为当使用PC连接组件连接时,是通过BOP通讯链路连接的,它的连接波特率、地址、格式默认都是一样的!(除非你改过!)
是哪个设备,都要重命名中自己写清楚,确保能辨识清楚。
我通常也不会去改BOP链路的波特率、地址等通讯参数。保持默认,(不管新的、旧的)会很方便连接。所要做的工作,只是重新取个准确描述的名字。
而COM链路(包括DP)是设置过的,有清楚的地址区别,不会错!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主