遇到过这样一个问题,220V 11WK电动机启动接触器就跳,开始以为过载跳闸,检查接触器没问题。我检查电路发现,接触器控制回路和电机的主回路220V使用同相电源,由于使用民用电源致使电动机启动时电压降较大,接触器开始时正常吸合,但是电动机启动后接触器就会欠电压跳开,使电动机启动失败。解决办法,并联一组220V大电容支持交流接触器至启动正常这个办法证明分析正确,正好附近有一家电源是不同相的两个火线测量是380V,将其电源引过来至控制回路后正常。
这就是为什么大功率电机启动需要使用降压启动,减少启动电流,减少启动电压降对其他电气设备的影响。
请填写推广理由: