回复:单按钮启停程序,我没能想通,请朋友教教我。

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13662
  • 精华

    61
  • 被关注

    2166

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-25 22:54:20

12楼

展开查看
以下是引用芳季在2019-07-25 16:51:20的发言 >10楼

怎么可能!

第一网络,输出不等于0,触发不了另外一个。

第二网络,有别的输出,输入按钮却没有,也不会复位任意输出。

咋能同时作用得了?

同一个周期可以有n个按钮同时按下,结果有n个输出亮了。然后也必须同样的n个按钮按下才可以解除那n个输出。

如果有一个正在输出,那么网络1不可能再导通,也就是说不可能再有下一个输出能够接通。

说说交错的情况。或者包含的情况。网络1第一个触点已经有其中的on,IB不再等于0,然后也就后来者不可以通过。也就是说异步按下两个按钮,后者无效。这是交错中按下的情况。交错中松手的情况,……哎,还是自己想象吧。

我分析就是只能单个动。

以下是引用RENHQ在2019-07-25 16:38:17的发言 >:理论基础不行仿真了...

引用详细内容:

理论基础不行

仿真了一下,多个同时或者交错,也是单按钮的启停呢

我用300的PLC仿真的,

嗯嗯,我又看了一遍程序,第一个网络里面漏了一个QB==0的判断

仿真的程序没有保存,好像是去掉这个条件就能实现对应的多个单按钮启停了....