回复:G120 PM240-2功能单元选型技术请教

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23759
  • 精华

    918
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-26 09:06:19

7楼

带内置滤波器的,为啥在IT电网供电系统中不能用?它会造成什么结果?

在TN电网中,接地PE连接不正确,与IT电网有何区别?它会造成什么结果?

PM240-2为啥会炸机?

不是环境要求(周边办公、民用环境),使用带内置滤波器的,不是三相五线、没有良好的PE施工,纯粹是给自己找麻烦。

所有PM240-2都带有直流电抗器。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?