回复: Modbus_RTU 地址和Modbus_TCP地址是一样的吗

mwb0500

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    302
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-26 09:49:55

3楼

二楼正解,一切以寄存器地址表为准,

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15120条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。