       本人在测试阶段,遇到VF控制电机空载时,低频跑电机时,稳态时输出线电流很大,高频时,电机稳态运行时输出电流反而变小了。

        不是很懂这个现象的原因,低频时有转矩提升功能。。。是这个转矩提升,提高了电压,导致电流在低频时空载运行很大的原因吗??

         还是低频启动电流需要很大的电流?