回复:PCS7加了一个AO输出后,下载报错,请问问题出在哪?

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-26 16:48:24

2楼

 1.你有硬件AO模块吗?CH_AO需要生成与硬件组态相关的驱动,没有AO硬件模块,这个驱动就生成不了,编译就会出错!

报警提示的就是生成驱动错误!

2.如果不想增加AO硬件模块,可以采用通讯的方式。