回复:载流量远低于电缆额定载流量,电缆为什么会突然烧断?

楼前

  • 帖子

    544
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-12-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-27 01:26:50

1楼

3*  s三根一起  一根坏(施工损坏)  这个可能性比较低

三相应该是分别给不同的220V供电了

也就是每一相的电流是很小的,总功率40KW*5=200A/3=70A  

 空开没有保护,只是最后一下跳了。

终端使用楼的地方 应该有空开,这个也没有跳?

黄线的质量有问题,长期运行,逐渐损坏