以下是引用zhangli0在2019-07-27 09:11:27的发言 >5楼

如果是一个pid,你的反馈变成了功率那么设定值也应该是功率呀!所以切换的时候,测量值,设定值,pid参数都要同时切换才行的。

如果是两个pid,那么在切换前,功率的pid输出跟随转速的pid输出,这样你切换的时候,就不会出现大的波动了。切换后,功率的pid输出是在转速pid输出的基础上进行调整的。

谢谢答疑,现在我做了2 个PID  来回切换,功率之前按你的意思 跟随转速的输出,反过来并网发电后 转速的输出跟踪功率的输出,但是我发现必须选择自动才可以跟踪,选择手动是无法跟踪的,这里又怕用户忘记选自动了,导致切换波动,目前我只能强制发电前 功率的PID 通过断路器的合闸反馈信号,强制功率PID 自动模式,并网发电后,取消强制,可以选择手动。