回复:怎么实现一个阀门两套PID 控制

heaton_rd

  • 帖子

    131
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2009-08-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-27 10:00:31

7楼

展开查看
以下是引用凌波微步在2019-07-26 16:37:59的发言 >4楼

1,两给PID控制同一个阀门,必定要又逻辑切换;

2,阀门的输入在不同的工况下进行切换(如并网信号作为切换PID的逻辑信号)

3,因PID的输出作为阀门的输入,两个不同PID,不同的控制逻辑,要充分考虑无扰切换,否则阀门可能出现很大变化或抖动,系统就会存在不稳定因素;


具体还是要根据你的工艺去考虑逻辑的合理性。

谢谢意见,目前是通过MV_track 这个引脚跟踪实现勿扰切换,再通过sel2  2 选1 的 模块,选择是哪个输出MV 到阀门,仿真下来好像没问题。