1,两给PID控制同一个阀门,必定要又逻辑切换;
2,阀门的输入在不同的工况下进行切换(如并网信号作为切换PID的逻辑信号)
3,因PID的输出作为阀门的输入,两个不同PID,不同的控制逻辑,要充分考虑无扰切换,否则阀门可能出现很大变化或抖动,系统就会存在不稳定因素;
具体还是要根据你的工艺去考虑逻辑的合理性。
谢谢意见,目前是通过MV_track 这个引脚跟踪实现勿扰切换,再通过sel2 2 选1 的 模块,选择是哪个输出MV 到阀门,仿真下来好像没问题。