你好,问题现在是现成的1-5的长度不够,我需要重新配置,请问如何配置通许报文
引用3楼详细内容:
驱动变频器的配置要和这边报文配置一致。
具体配置是根据应用要求的。
PPO 1-5都能用,看需要呀。
没有传送参数的需求,最简单的就是 0PKW/2PZD。两个控制字/状态字。
长度不够?不可能吧?
我包括传送PKW;最多使用PPO2。
你列举一下,你要交换哪些数据?