回复:运行中的G120炸机了

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23195
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-27 14:14:54

78楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2019-07-25 22:36:37的发言 >77楼

滤波器还真没见过有温度保护的,因为没有功率器件,温度保护都是用来保护功率器件的,如二极管、晶闸管、igbt和mosfit。

以下是引用你以为你是谁在2019-07-24 07:55:41的发言 >72楼:楼上大侠的说法,突...

引用72楼详细内容:

楼上大侠的说法,突然让我想到,内置滤波器为什么没有温度检测?这个保护功能是很容易实现的,造价也不会高,西家没有想到这个问题吗?

以下是引用高山孤影在2019-07-24 07:38:25的发言 >71楼:分析得很有道理啊,...

引用71楼详细内容:

分析得很有道理啊,长见识。风机问题不该是导致炸机的原因,因为温度检测是最基本的保护方式,那么,最有可能的导致因素就是这个了。

可能国产变频器不会存在这种情况,因为我接触到的国产变频器根本就没有这个滤波器,但大家只管使用,有没有关注过变频器自身的性能?有没有关注过电网的质量?有没有测试过变频器实际的调制频率,甚至最起码的省电评估?这所有的所有,都是国产变频没法比的。

以下是引用yming在2019-07-21 23:48:24的发言 >33楼:我不觉得电容有问...

引用33楼详细内容:

我不觉得电容有问题。

看图片,是装置接地有问题;导致进线处 滤波器外壳温度过高;进而导致旁边的电容温度过高,内部压力过大,爆开而已。

你们觉得呢?

正常情况下,前置滤波器中电容的功能就是将50Hz正弦波的电压谐波,经PE连接“短路”回变压器的中点。是一个滤波回路。

注意的是:这点恰恰也是电机电缆PE的接点(看照片)。所以,电机的、电缆屏蔽的(如果用了屏蔽电缆)载波泄漏电流,将不容易回到变压器中点,而是经滤波电容组,回到进线三相。

如果这个接点PE端没有能经可靠电缆“直通”变压器的中点,那么这个滤波器三组电容就相当于配电室的功率因数补偿电容了。


你说这个滤波电容组负荷能不大么?

而正常情况下(居民、实验室环境),进线的相线上的谐波是很有限的。所以,这个前置滤波器的主要功能是阻止变频器对电网的干扰!


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:道理讲得很明确。学习了。并大拇指赞!kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8132条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示