恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-27 15:59:07
20楼
对待这样的故障只有和他耗着,不断排除可能,找到原因才能最终解决问题。
让我记忆最深刻的一次关于所谓干扰的排除过程。
10多年前,有一台400系统的设备,一个通道的模拟量老是出现“不间断”的“干扰”,因为该通道连接的是一个巴洛夫的磁致位移传感器检测油缸的位置数据,也试过还屏蔽线、设备重新用50平方线接地,将模拟量屏蔽信号线摘出电缆桥架,效果均不能够满意,最后在模拟量输入通道上并联了一个10uf/50V的电解电容器,暂时稍微稳定运行,事后才知道真相是永远不可能达到稳定的。
在一次设备维保时,同事意外将这个传感器弄坏了,没有办法只能重新配置。既然是重新配置我选择电流输出型,替换上后测试数据仍然会跳变,这个跳变是随机的,没有规律。由于这个数据不稳定始终会引起生产线的暂停问题。直到几年后的有一天,老天给我开窍了,我查了一下交叉引用,我的天哪,居然这个模拟量数据存放的地址被重复使用了,就这么一个简单的问题,我当时一直怀疑来怀疑去,用尽了“洪荒之力”,就是因为处理的方法错误了,或者说自以为压根是不可能的事情,但是,这件事情确确实实在我眼前发生过,当然问题如果查询到处理的方法是简单的,重新调用一个未使用的数据存储区,设备使用已经又几年过去了,这个通道的模拟量一直稳定。
由此,也想对17楼的朋友说一下,万事皆有可能。我自以为在我的手里处理问题低级错误会非常少非常少,可是,上述模拟量所谓的干扰问题,在我手里也拖延过几年,一直没有解决,也一直以为是模拟量干扰问题,直到更换了传感器后,才抛弃了所谓干扰思路去查阅存储地址的,有点故事性质了,哦,对了我把这个过程在之前也放到论坛上分享过了的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主