恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-27 22:15:36
79楼
楼主的问题变频器,出厂编号能晒出来吗?具体时间那年出厂的呢?
我印象里,PM240-2内置直流电抗器的时间是2018年3月以后出厂的产品,内置直流电抗器。在此之前还不是。
另外,从楼主晒出的图片看,炸的元件不像是内置滤波器的元件。这个被炸是什么环节的元件,还要通过维修工程师来指正。西门子传动内置滤波器的元件,我见过,就是磁环和高频电容器。电容器体积不大。磁环很多,包括共模和差模抑制的那种。而且内置滤波器就接在变频器的进线处,不在板子上吧?大功率的PM240-2内部结构没见过,所以,也不能妄下结论。
关于变频器加还是不加进线电抗器的问题,如果楼主PM240-2是有直流电抗器的那种,可以不加外置的交流进线电抗器。就像某些日系、国产变频器那样,如果,楼主的PM240-2没有内置直流电抗,那不加进线电抗器,就有问题了。楼主的变频器都拆开了,可以自己解剖一下看个究竟嘛。
变频器无非就是一个工具,好不好用主要看使用者会不会用。不会用要学会用,而不是抱怨它不行。我看到近期有些网友,发帖子说,变频器一坏,都不是一台,连续多台的坏。问怎么回事?对此,我只能说,坏一台,再坏一台,就应该打住了。事不过三嘛。连续坏只能说现场有事,不能再继续了,如果束手无策,继续坏,怨不得别人,只能是自己无能。如果有担当,能继续吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主