调试graph时,手动触发的步激活后,相应的L,N,D等地址没有输出

400

0

2019-07-28 09:25:04

展开查看
引用自找答案,问题ID:210114

如图所示,S步已经被激活,但输出还是为0。重新下载程序后,程序能够正常运行。请问为什么会这样,已经排查过程序,无双线圈应用情况。应当如何解决?

提问者:发呆的驴子在


冬日白雪 回答道:

查看一下OP_Zeroed这个输出,如果为1了,就是使用了停止输出的功能

还有6人在找答案上回答了该问题,查看全部>
原因是前前固定指令里面写了条件,只有在自动模式激活的情况下才有输出。