回复:电缆载流量远低于额定值,为什么其中的一相突然烧断并使配电房输出空开跳开?

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-28 11:42:55

8楼

铝电缆烧断,且配电开关跳闸脱口。
怎么看都是电缆皮破了、或者电缆敷设时电缆头密封不好,渗水了铝芯慢慢氧化了电阻变大烧断了,跟着缺相空开过流跳闸。其实电缆护套塑料泡水时间久了也会氧化的。
至于深埋的电缆断电检测?没听过。如果不是铠装可以考虑把电缆当作电台天线,然后用收音机接收,当电缆断处应该有变化的吧?或者用无线路由器+手机WIFI测试?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3831条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。