回复:电缆载流量远低于额定值,为什么其中的一相突然烧断并使配电房输出空开跳开?

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10016
  • 精华

    506
  • 被关注

    575

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-28 16:32:38

10楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2019-07-28 11:42:55的发言 >8楼:铝电缆烧断,且配电开关跳闸脱口。 怎么看都是电缆皮破了、或者电缆敷设时电缆头密封不好,渗水了铝芯慢慢氧化了电阻变大烧断了,跟着缺相空开过流跳闸。其实电缆护套塑料泡水时间久了也会氧化的。 至于深埋的电缆断电检测?没听过。如果不是铠装可以考虑把电缆当作电台天线,然后用收音机接收,当电缆断处应该有变化的吧?或者用无线路由器+手机WIFI测试?

思路清奇,脑洞大开。

这些方法,好像确实可以一试。

只是不知,穿金属管后,是否还能有效?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心