2楼

1、电源模块的区别

ET200S需要提供电源模块来为该系列模块供电,如果电源模块供电能力不能满足要求,需要再增加电源模块的数量;ET200SP各个负载电势组的形成不需要电源模块,这是和ET200S一个显著的区别。

2、模块通道的区别

ET200SP模块设计更加紧凑,单个模块最多支持16通道,相比ET200S,模块通道增加了一倍。

3、各自的特别区别

ET200S支持多线连接的模块。具有多种功能,拥有多个模块种类,例如:电机起动器,安全技术,功能模块,CPU,通讯模块等。可以安装在危险区域。

ET200SP系统支持永久接线,运行中插拔模块,模块空缺运行,诊断功能等;采用直插式端子,节省了布线的空间,我们可以单手接线而不需要使用工具。可以实现Profinet和Profibus DP两种通讯方式。