步骤都是对的,但是要注意库地址不能与寄存器引用地址区域冲突了。
其实,Modbus库指令本身就支持直接IO读写的。用功能码01读Q输出,用02读取I输入,用03读取VW区,用04读取AI输入,用05写Q输出,用06写VW区后再映射到AQ。只要配置好库指令的寄存器数量就可以了。