以下是引用我家牛在2019-07-29 09:57:44的发言 >33楼

西门子低压也是看价钱的,质量3TB<3TF<国产3r<进口3R;

以下是引用HUANGZE75在2019-07-29 09:37:36的发言 >31楼:上周一台设备不转了...

引用31楼详细内容:

上周一台设备不转了,检查发现就是接触器不能吸合卡死了,内部线圈部分塑料变形卡死惹的祸啊,更深层次问题就是线圈发热比较厉害造成了,当然这个苏州西门子也是使用了4年左右才出现问题的。

以下是引用WWCWWC在2018-11-01 17:08:34的发言 >10楼:居然还有这回事情。...

引用10楼详细内容:

居然还有这回事情。

   我知道西门子中国苏州工厂的前身是“虎牌”电气,该公司的产品在我从业开始一直在用,比较可靠的。


以下是引用HUANGZE75在2018-11-01 16:54:17的发言 >:苏州西门子的3TS...

引用详细内容:

苏州西门子的3TS接触器品质有些问题,碰到几次线圈过热塑料支架变形



接触器应该说技术很成熟了,使用国产正泰的也是没有什么问题的,不知道怎么搞的,西门子的3TS的品质有问题,使用4年后就开始出现线圈过热损坏或是过热导致塑料件变形造成动作不了。