上周一台设备不转了,检查发现就是接触器不能吸合卡死了,内部线圈部分塑料变形卡死惹的祸啊,更深层次问题就是线圈发热比较厉害造成了,当然这个苏州西门子也是使用了4年左右才出现问题的。
接触器是水平安装的?有可能E型动铁心导槽磨损、装配不正等问题。
垂直安装还有可能是铁心接触面油污。
4年时间有点短。因为接触器或开关的机械寿命是要高于触点等电器寿命的。
这还是质量或安装有点问题。