现场1200 CANOPEN通讯模块,与10个从设备通讯,通讯设备之间是经过T型连接器连接,前方6个设备与后方4个设备是经过2米长通讯线缆连接。设备运行有一阵了,没出现问题
发生故障现象如下:
今早开机发现触摸屏上通讯报警显示设备10通讯故障,在后方连接器处(如下图)检查接线未发现问题,断开另外3个设备,该设备通讯正常,再重新插上其余3设备时,通讯又故障。后又逐一插拔设备发现在连接3个设备时就会故障,单独只插一个设备时通讯均正常,后又插拔多次,4个设备都插上,通许又恢复正常,现在真是搞不清是什么原因引起的故障,请高手帮忙分析下。
非常感谢。 说的有点乱,请多包涵啊