以下是引用huyie在2019-07-28 18:30:13的发言 >11楼

今天断电,用摇表检测了该电缆线间(黄绿红三根相线分别对地和N线)的绝缘电阻,分别为:

黄线与N线之间——绝缘电阻为0;

绿线与N线之间——绝缘电阻为10M;

红线与N线之间——绝缘电阻为2M。

分析跳闸前黄线与N线绝缘电阻太小,导至烧断并与地短路,从而引起跳闸。

由于办公楼均是单相负载,电工采取的临时措施是:把原来黄线上的负载分配红线和绿线上,分配后负载工作电流约为:65A~80A。

想问问大侠们:3*120+1*70的铝芯电缆,现在只有2芯带载,其中绝缘电阻最小为2M,65~80A的电流,每天工作8小时,还能坚持到8月底吗?

   黄线于N线电阻为零,已经具备了故障点定位的条件。但需要定位设备,设备在黄线送一个交流信号,在短路点会返回,根据发送波形时间和接收到的返回波型时间差大概定出基本距离,后在定出的故障点进线二次精准定位,在黄线中送入音频信号,在用定位器带上耳机定位精确故障点。电缆故障点有可能对其它两相构成损伤,另外两相的寿命很难估算。