接触器是水平安装的?有可能E型动铁心导槽磨损、装配不正等问题。
垂直安装还有可能是铁心接触面油污。
4年时间有点短。因为接触器或开关的机械寿命是要高于触点等电器寿命的。
这还是质量或安装有点问题。
垂直安装的,接触器故障后拆除发现,内部的线圈固定支架都变形了,线圈过热造成的。我这边的电压正常。