回复:交流接触器如何避免触点粘连?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-29 12:37:09

37楼

展开查看
以下是引用yming在2019-07-29 10:42:55的发言 >35楼

接触器是水平安装的?有可能E型动铁心导槽磨损、装配不正等问题。

垂直安装还有可能是铁心接触面油污。

4年时间有点短。因为接触器或开关的机械寿命是要高于触点等电器寿命的。

这还是质量或安装有点问题。


以下是引用HUANGZE75在2019-07-29 09:37:36的发言 >31楼:上周一台设备不转了...

引用31楼详细内容:

上周一台设备不转了,检查发现就是接触器不能吸合卡死了,内部线圈部分塑料变形卡死惹的祸啊,更深层次问题就是线圈发热比较厉害造成了,当然这个苏州西门子也是使用了4年左右才出现问题的。

以下是引用WWCWWC在2018-11-01 17:08:34的发言 >10楼:居然还有这回事情。...

引用10楼详细内容:

居然还有这回事情。

   我知道西门子中国苏州工厂的前身是“虎牌”电气,该公司的产品在我从业开始一直在用,比较可靠的。


以下是引用HUANGZE75在2018-11-01 16:54:17的发言 >:苏州西门子的3TS...

引用详细内容:

苏州西门子的3TS接触器品质有些问题,碰到几次线圈过热塑料支架变形



垂直安装的,接触器故障后拆除发现,内部的线圈固定支架都变形了,线圈过热造成的。我这边的电压正常。