恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-29 12:44:39
19楼
今天断电,用摇表检测了该电缆线间(黄绿红三根相线分别对地和N线)的绝缘电阻,分别为:
黄线与N线之间——绝缘电阻为0;
绿线与N线之间——绝缘电阻为10M;
红线与N线之间——绝缘电阻为2M。
分析跳闸前黄线与N线绝缘电阻太小,导至烧断并与地短路,从而引起跳闸。
由于办公楼均是单相负载,电工采取的临时措施是:把原来黄线上的负载分配红线和绿线上,分配后负载工作电流约为:65A~80A。
想问问大侠们:3*120+1*70的铝芯电缆,现在只有2芯带载,其中绝缘电阻最小为2M,65~80A的电流,每天工作8小时,还能坚持到8月底吗?
绝缘黄线已经对地短路了,可以在黄线上串联电阻丝负载通电,使用钳表测量黄线电流,当在有电流和无电流临界地点时,就是短路点。这是最基础的找短路点方法。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主