差不多这个意思
不过理解的有一点偏差,一个word是16位,12位的精度比16位差四位,西门子采取的是低位补零,就是说实际数据是0/8/16/24这种,都是8的倍数,27648是西门子的有效量程,不是最大值,空出的部分用来做上溢之类的检测用的,实际用的话有可能出现32760的,27648/8=3456,对应能识别的球阀开度的话0.0289度并不是0.0244.
精度就是精度,和尺子、温度计这些说的精度一个意思,和我们认为的绝对标准的一个测量工具间的测量偏差。