以下是引用HUANGZE75在2019-07-29 12:44:39的发言 >19楼

绝缘黄线已经对地短路了,可以在黄线上串联电阻丝负载通电,使用钳表测量黄线电流,当在有电流和无电流临界地点时,就是短路点。这是最基础的找短路点方法。

以下是引用huyie在2019-07-28 18:30:13的发言 >11楼:今天断电,用摇表检...

引用11楼详细内容:

今天断电,用摇表检测了该电缆线间(黄绿红三根相线分别对地和N线)的绝缘电阻,分别为:

黄线与N线之间——绝缘电阻为0;

绿线与N线之间——绝缘电阻为10M;

红线与N线之间——绝缘电阻为2M。

分析跳闸前黄线与N线绝缘电阻太小,导至烧断并与地短路,从而引起跳闸。

由于办公楼均是单相负载,电工采取的临时措施是:把原来黄线上的负载分配红线和绿线上,分配后负载工作电流约为:65A~80A。

想问问大侠们:3*120+1*70的铝芯电缆,现在只有2芯带载,其中绝缘电阻最小为2M,65~80A的电流,每天工作8小时,还能坚持到8月底吗?

地埋电缆,这个方法没法用吧?