回复:交流接触器如何避免触点粘连?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-29 16:42:49

38楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2019-07-29 12:37:09的发言 >37楼

垂直安装的,接触器故障后拆除发现,内部的线圈固定支架都变形了,线圈过热造成的。我这边的电压正常。

以下是引用yming在2019-07-29 10:42:55的发言 >35楼:接触器是水平安装的...

引用35楼详细内容:

接触器是水平安装的?有可能E型动铁心导槽磨损、装配不正等问题。

垂直安装还有可能是铁心接触面油污。

4年时间有点短。因为接触器或开关的机械寿命是要高于触点等电器寿命的。

这还是质量或安装有点问题。


以下是引用HUANGZE75在2019-07-29 09:37:36的发言 >31楼:上周一台设备不转了...

引用31楼详细内容:

上周一台设备不转了,检查发现就是接触器不能吸合卡死了,内部线圈部分塑料变形卡死惹的祸啊,更深层次问题就是线圈发热比较厉害造成了,当然这个苏州西门子也是使用了4年左右才出现问题的。

以下是引用WWCWWC在2018-11-01 17:08:34的发言 >10楼:居然还有这回事情...

引用10楼详细内容:

居然还有这回事情。

   我知道西门子中国苏州工厂的前身是“虎牌”电气,该公司的产品在我从业开始一直在用,比较可靠的。


以下是引用HUANGZE75在2018-11-01 16:54:17的发言 >:苏州西门子的3T...

引用详细内容:

苏州西门子的3TS接触器品质有些问题,碰到几次线圈过热塑料支架变形



嗯。我觉得,那还是动铁芯卡顿在先,E型铁心没完全闭合,电感小,电流过大,导致线圈过热,支架变形,进一步卡阻,进一步过热。。直到烧毁。

这种情况,应该之前就有嗡嗡的交流声响。


我还遇到过,也不知道怎么,动、静铁芯接触处涂了防锈油了。硬是黏住了,断电也打不开。最后拆了,擦干净,就好了。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4275条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。