回复:HMI配方下载成功,弹出画面提示下载成功

持智以恒

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    207
  • 精华

    1
  • 被关注

    60

论坛等级:侠士

注册时间:2014-01-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-07-29 17:24:27

5楼

 

数据记录区域指针使用时确实可以实现配方下载是否成功的判断。此时还需要注意必须在配方属性中选择协调的数据传输,同时关联连接。如果不关联的话,是无法拿到配方下载是否成功的状态的。


数据记录区域指针主要是和作业信箱区域指针结合,实现plc为主动方时,动态化的选择配方,下载以及状态监测,结合plc逻辑处理,实现配方的同步传送。如果需要实现非同步传送的话,可以直接使用作业信箱功能,此时是无法抓取到配方是否下载成功的状态的,HMI和PLC之间没有公用数据区进行协调。


同时有个比较简单的办法就是可以在配方中单独增加一个配方元素,修改配方元素的值时顺便修改这个值,plc程序中去判断,当单独的配方元素的值下载至PLC后,也可以间接判断配方是否下载成功。