恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-29 23:43:38
93楼
@Yimg @kdrjl
进线交流电抗器与直流电抗器其功能上还是有一定差别的,就改善功率因数的效果而言,直流电抗器的效果优于交流电抗器。
但是交流电抗器除此之外还能
(1)削弱冲击电流
电源侧短暂的尖峰电压可能引起较大的冲击电流。交流电抗器将能起到缓冲作用。例如,在电源侧投入 补偿电容(用于改善功率因数)的过渡过程中,可能出现较高的尖峰电压等;
(2)削弱三相电源电压不平衡的影响。
那么,对于已经内置直流电抗器的功率装置,再配置了三相进线电抗器会有什么负面的影响?亦或是是没
有?
还有,如果对于某一已经内置支流电抗器的功率装置FSD~FSF而言,是否可能出现电源阻抗Uk >= 1%的状况?是否还是建议使用三相进线电抗器呢?
精华帖版主置评:此事值得探究一下。还得问问zcomin。 -yming
请填写推广理由:
分享
只看
楼主