以下是引用史德利古尔在2019-07-29 14:32:48的发言 >1楼

差不多这个意思

不过理解的有一点偏差,一个word是16位,12位的精度比16位差四位,西门子采取的是低位补零,就是说实际数据是0/8/16/24这种,都是8的倍数,27648是西门子的有效量程,不是最大值,空出的部分用来做上溢之类的检测用的,实际用的话有可能出现32760的,27648/8=3456,对应能识别的球阀开度的话0.0289度并不是0.0244.

精度就是精度,和尺子、温度计这些说的精度一个意思,和我们认为的绝对标准的一个测量工具间的测量偏差。

  BIT12分辨率

   27468/8=3456

  100/3456=0.0289度(模块可以检测到的最小开启角度)

   0.0289对应的工程数值是8,最小检测值;

   

   BIT13分辨率

   27648/8=6871.5

  100/6871.5=0.0145度(模块可以检测到的最小开启角度)

   0.0145对应的工程数值是4,最小检测值;

   

   这样理解应该正确吧,@史德利古尔,嘿嘿,谢谢!