@Yimg @kdrjl
进线交流电抗器与直流电抗器其功能上还是有一定差别的,就改善功率因数的效果而言,直流电抗器的效果优于交流电抗器。
但是交流电抗器除此之外还能
(1)削弱冲击电流
电源侧短暂的尖峰电压可能引起较大的冲击电流。交流电抗器将能起到缓冲作用。例如,在电源侧投入 补偿电容(用于改善功率因数)的过渡过程中,可能出现较高的尖峰电压等;
(2)削弱三相电源电压不平衡的影响。
那么,对于已经内置直流电抗器的功率装置,再配置了三相进线电抗器会有什么负面的影响?亦或是是没
有?
还有,如果对于某一已经内置支流电抗器的功率装置FSD~FSF而言,是否可能出现电源阻抗Uk >= 1%的状况?是否还是建议使用三相进线电抗器呢?
要说原理,交流电抗器和直流电抗器都是针对高频噪声信号的,有压降损失百分之几,所以,我认为两个都加未尝不可,不考虑成本的话。
我认为西门子的交流传动产品,传统都是交流进线电抗器外置的应用。现在搞了一个直流电抗器输入,搞的问题很多,很被动。顾此失彼的那种。相形见绌。可是他们的销售说改了以后,PM240-2卖的很火,事也少了。废话,不能100%发电了,不能共母线了,应用的领域变得窄了。只能用在仅传动刹车靠辅助系统那种。简单应用的场合。事是少了,”价”还掉了呢。过去的那种高性能,工程型的产品定位档次,打折了都。