回复:运行中的G120炸机了

你以为你是谁

  • 帖子

    4711
  • 精华

    11
  • 被关注

    317

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-30 15:12:21

103楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-07-30 14:43:13的发言 >101楼

嘻嘻,我从来不质疑西门子传动产品的质量。它们的质量出厂前是经过严格检验的。这个我参观过。毋庸置疑。


我好奇的是他们把传动产品的体积做得很小,会不会出现问题。这是产品定位和技术路线问题。不过,我也注意到,许多国内的传动控制或电力电子技术相关的系统,现在体积也都很小。内置电抗器好像是潮流了?


电力电子技术现在发展的什么状态,我没关注过。因为总是在使用西家传动,不太关注这些情况。


只是对这些元器件的抗糙性,皮实耐用性,有怀疑。仅此而已。即便如此,到目前为止,我这炸过一例。PM250炸了。我怀疑现场电网有问题。但没有相关的监控记录,很难追溯。这个也是很头疼的。该设备保外,炸的比你这个还惨。所以当废品扔了。


带整流回馈的装置,炸了。不新鲜。几乎所有的品牌都有这种经历。然而,唯独国产的同类产品炸的少。或少有炸。说明什么?一方水土养一方人嘛。国内的制造商,对国内的电网状态熟?(偷笑)或者,在产品的试验阶段已经炸麻木了。

以下是引用你以为你是谁在2019-07-30 14:17:01的发言 >99楼:只有K版敢质疑电容...

引用99楼详细内容:

只有K版敢质疑电容的质量问题,我们是万万不敢的。

以下是引用kdrjl在2019-07-30 13:59:29的发言 >98楼:另外,从楼主曝光的...

引用98楼详细内容:

另外,从楼主曝光的图片,和我最近拆机看到的都一样,SINAMICS的直流母线电容器都改成那一堆小电容了。为了缩小体积?为了新技术应用?这些电容器,使变频器的体积大大缩小了。但是相比过去的那种大体积的电容器,是不是缩水了?很好奇呢。

西家的变频器,从认识到接触,已经十几年了。从最开始的MM440系列,毛病是有的。只要每次检修或者保养设备拉闸断电,再次送电控制面板就不亮了。整个厂里,几十台出问题的就是110KW~200KW这个功率段。当时,联系西门子售后。对我们这个问题还是比较重视的,尽管过保了,还派工程师带了一大堆仪器上门检测。对供电质量等做了一大堆分析,最后提出了EMC的接地问题。我们按照要求,做了整改。但是,后面检修拉闸,还有类似的问题。后来,我们发现是一个电源板上的电解电容器击穿了。(我们的变频器是送外维修,从维修的痕迹上观察到的)。后来,我们就自己买小电容自己修了。说了这么多,就是西家的变频器的主回路是没有任何问题,国产的变频器新机器是两三年内没问题。三年之后,经常炸整流和IGBT,这个都习惯了。