回复:Profibus 网络中, 某个站点CPU组态改变,如何下载?

question

  • 帖子

    873
  • 精华

    6
  • 被关注

    110

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-04-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-07-30 16:58:46

2楼

展开查看
以下是引用你以为你是谁在2019-07-30 14:34:26的发言 >1楼

编译完的组态信息,都保存到系统数据里了。如果完整下载,所有的块和系统数据都会下载进去的。

谢谢楼上回复。目前问题已明朗。ET200S 6ES7 151-7AA10-0AB0 改成 ET200S 6ES7 151-7AA20-0AB0 ,组态成Profibus DP 总线,无法通过 MPI/DP 接口下载(实际接口是MPI)?哪位遇到过类时的情况?谢谢。