恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-30 16:58:46
2楼
编译完的组态信息,都保存到系统数据里了。如果完整下载,所有的块和系统数据都会下载进去的。
谢谢楼上回复。目前问题已明朗。ET200S 6ES7 151-7AA10-0AB0 改成 ET200S 6ES7 151-7AA20-0AB0 ,组态成Profibus DP 总线,无法通过 MPI/DP 接口下载(实际接口是MPI)?哪位遇到过类时的情况?谢谢。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主