以下是引用芳季在2019-07-28 21:25:22的发言 >13楼

我始终不是很明白实质是控制什么?油门?

控制来源有两个,就算100个最后都还是控制油门吧。

以下是引用heaton_rd在2019-07-28 20:07:36的发言 >:必须实时跟踪,所以...

引用详细内容:

必须实时跟踪,所以现在是通过并网断路器的辅助触点实现 两个PID 的切换,还得无扰切换,发电机冲转到并网是一个切换点,停机的时候 脱离电网 转速控制的时候又是一个切换点。

我这 就是一个小汽轮机,通过蒸汽推动主机转动 然后并网发电,汽轮机的转速是功率都是一个调节阀控制,并网前 这个阀门的调节是控制转速,并网后立马切换成功率控制,所以在转速PID 和功率PID 之间就有一个切入点。